技术论坛

PUTTY连接IOT2050

作者 主题
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
主题:【求助】PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 2020-12-25 11:17:47

昨天刚拿到设备,本机IP设置成192.168.200.3能够连接成功,但是今天调试就连接超时了 ,




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1661095&b_id=114&s_id=0&num=13

官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 1楼 2020-12-25 13:38:13

用的是V1.0.2的example镜像吗?上电之后STAT一直闪烁绿灯吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 2楼 2020-12-29 13:47:34
以下是引用fei_lh在2020-12-25 13:38:13的发言 >1楼

用的是V1.0.2的example镜像吗?上电之后STAT一直闪烁绿灯吗?

是的大佬 STAT闪烁绿灯  用的P2网口访问


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 3楼 2020-12-29 14:33:47

上一次登录的时候有没有修改过网络配置?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 4楼 2020-12-29 14:49:14
以下是引用fei_lh在2020-12-29 14:33:47的发言 >3楼

上一次登录的时候有没有修改过网络配置?

当时修改了一个网口,我按照论坛上给的设置文档来的




我改了eth0还是eth1忘记了 改成了192.168.1.X  忘了最后个数字是啥了 然后用了根网线接到路由器上面 网络可以用 更新了存储库 PUTTY没有断开 NODE-RED在浏览器也可打开  远程访问用的P2, 接路由器用的P1


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 5楼 2020-12-29 15:04:45

V1.0.2镜像的eth0对应的P2,eth1对应的P1。如果不记得了,可以尝试下将P1接入到路由器,然后在路由器上查看DHCP分配的IP地址,通过DHCP分配给IOT2050的IP进行登录访问。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 6楼 2020-12-29 15:11:05
以下是引用fei_lh在2020-12-29 15:04:45的发言 >5楼

只看楼主 楼主 7楼 2020-12-29 16:12:03
以下是引用fei_lh在2020-12-29 15:04:45的发言 >5楼

V1.0.2镜像的eth0对应的P2,eth1对应的P1。如果不记得了,可以尝试下将P1接入到路由器,然后在路由器上查看DHCP分配的IP地址,通过DHCP分配给IOT2050的IP进行登录访问。

抱歉 查看了路由器给2050设备分配的是192.168.1.4,用192.168.1.3也是访问不了, P1和P2两个网口都连接超时


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 8楼 2020-12-29 16:43:49

192.168.1.3路由器分配给你的电脑的吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 9楼 2020-12-29 19:41:02
以下是引用fei_lh在2020-12-29 16:43:49的发言 >8楼

192.168.1.3路由器分配给你的电脑的吗?

不是,电脑我连的WIFI,以太网我自己设置的192.168.1.3


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 1329
发帖数: 90
精华帖: 8
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 10楼 2020-12-30 08:52:12

IOT2050和电脑要在一个局域网下面,这样两者才可以连上


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 11楼 2020-12-30 10:50:52
以下是引用fei_lh在2020-12-30 08:52:12的发言 >10楼

IOT2050和电脑要在一个局域网下面,这样两者才可以连上

不好意思 我是个新手 它们网络号是一样的呀 不在一个局域网吗 还是电脑不连接外网去连接设备呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 12楼 2020-12-30 10:53:48
以下是引用fei_lh在2020-12-30 08:52:12的发言 >10楼

IOT2050和电脑要在一个局域网下面,这样两者才可以连上

电脑分配的192.168.1.5, 我用这个IP连接也是显示超时


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 49
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:PUTTY连接IOT2050


只看楼主 楼主 13楼 2020-12-30 15:48:24
以下是引用fei_lh在2020-12-30 08:52:12的发言 >10楼

IOT2050和电脑要在一个局域网下面,这样两者才可以连上

谢谢大佬帮助 现在连上了


这里没设置 






 
以下网友喜欢您的帖子:

  