主题:【求助】1214C继电器输出


只看楼主 楼主 2020-12-26 05:23:33
手头上有个1214C的CPU AC/DC/继电器我要是把数字量输出点直接给设备用当干接点用,可以不,设备工作电流小于65毫安。
自己不努力,一切全白费
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1661391&b_id=50&s_id=0&num=11

侠圣

经验值: 4372
发帖数: 674
精华帖: 4
回复:1214C继电器输出


只看楼主 1楼 2020-12-26 07:46:14

最好不要吧,还是加个中继比较好


一天不学习就难受!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11065
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:1214C继电器输出


只看楼主 2楼 2020-12-26 08:11:58
继电器型输出点本来就是干接点,因为plc只有一个com点,需要保证各接点的电压相等
Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4390
发帖数: 1565
精华帖: 1
回复:1214C继电器输出


只看楼主 3楼 2020-12-26 08:48:27

可以用  继电器坏了  大不了换一个点  


已经到了儿时羡慕的年纪,却没能成为儿时羡慕的人!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2050
发帖数: 166
精华帖: 0
回复:1214C继电器输出


只看楼主 4楼 2020-12-26 09:07:00

选的就是继电器型的,可以直接当成中间继电器使用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6764
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:1214C继电器输出


只看楼主 5楼 2020-12-26 09:13:54

还有个要考虑,动作频次,每天几万次,使用的话就不合适了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67523
发帖数: 14779
精华帖: 100
回复:1214C继电器输出


只看楼主 6楼 2020-12-26 09:21:14

65毫安不要是感性负载就可以。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72009
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:1214C继电器输出


只看楼主 7楼 2020-12-26 09:40:49

负载为65mA的,如果输出为继电器型plc可以直接驱动,不需要加外部小型继电器,继电器输出型plc输出额定电流为2A。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
wrh
侠客

经验值: 944
发帖数: 153
精华帖: 0
回复:1214C继电器输出


只看楼主 8楼 2020-12-26 17:16:52

可以,继电器输出的不适用于频繁开关,如果需要频繁开关换晶体管输出的.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 189
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:1214C继电器输出


只看楼主 9楼 2021-03-09 14:39:02

继电器触点,最大承受电流2A


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19260
发帖数: 3857
精华帖: 1
回复:1214C继电器输出


只看楼主 10楼 2021-03-10 11:25:11

 可以使用的


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 702
发帖数: 73
精华帖: 2
回复:1214C继电器输出


只看楼主 11楼 2021-03-11 13:45:59

因为所有的Q点公用一个公共点,所以如果用干接点,所有的都要用作干接点,感觉不太好!