设备16年的,我很奇怪的是配置的是S7-200的PLC;
这不是重点。
有天现场人员告知我:触摸屏上的温度30000多度~
我去一看,温度32767~~~~~
打开一看,西门子AI2-RTD模块指示灯都不亮了。一量电压,24V正常,但是模块指示灯都不亮。算了买新的换吧。毕竟这个温度不正常,不是影响设备工作,只是工艺方面会开异常单。
然后提交采购,采购说,不好买,采购周期2个月。没得办法只能等。
期间,某一天,同一台柜子,变频器也报警了,一看是温度报警。多看一眼,变频器风扇都不转了。拆下风扇进行粉尘处理后重新安装,变频风扇工作,吹出一堆灰·······
联系生产技师,要求现场整理整顿,进行粉尘清理。
过了半天来看,变频1器工作一直正常,风扇也正常。
意外发现:西门子模块的灯也亮了~~~~~
原来清理粉尘后,模块也正常工作了·····
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1661649&b_id=3&s_id=0&num=21
清扫应该是作为定期保全项目开展。风扇的清灰也是,另外,风扇也是易损件,几年后更换比较合适。
这个应该是设备保养工作的范畴嘛,没做啊,设备管理人员失职哦,,,,
没错,就是那样的。“S7-200 太坚强”。
S7 -200 很好拆的。
端子排整体撬下来。取下机体,一字小改锥打开它,吹干净,必要时纯酒精擦拭干净。
装上一切正常!
粉尘还好说,用户都是石墨粉尘。柜子封闭再严,几年也是那样。
没事儿,清理干净 - 照旧一切正常。
十多年了,盼着坏,好改1200,它就是一切正常。
这也是运气好,如果赶上潮湿对PLC的影响就大了
配件城了备件,等时间还是消耗掉算了
我们就是说的有石墨粉,你懂的
这个是属于初级设备管理,5S范畴,现场管理,之前提过,但是我不能直接对接生产,所以一直没人做。后来因为这个事情,我直接给领导发邮件,要求按照5S的要求执行,现在现场比之前好很多了。
灰尘,好多厂的问题,工作的时候有电,不敢吹,也有停电吹灰吹出来问题的
引用3楼详细内容:
告诉你个小秘密。
对于DC/DC/DC的。(不是220V的,继电器的。)板子拆下来,直接扔进肥皂水,涮涮。过几遍清水。
甩甩干,热风机吹干。
不用酒精擦拭,新的一样。
带石墨的,擦拭更不好。
柜子密封要严密,通风口一定要有滤尘网。
嘿嘿,不对!
其实只要柜内是正压,不需要严格密封,各种粉尘、灰尘也进不来!
只能说楼主运气太好了!
引用11楼详细内容:
嗯嗯,探讨一下,即使柜内维持正压,是不是也需要进风来维持?
引用12楼详细内容:
是的。
就是在车间外,找个干净、背阴的地方,搭个简易“棚” 过滤、除湿、鼓风都放在那里。风管接到柜箱进风口(去掉原过滤)。车间内噪音小,还安静。更换过滤还方便,简单。
这些东西市面上都有,自己制作,花不了几个钱,
关上柜门,所有缝隙都是向外吹气。哪有灰尘。
引用14楼详细内容:
好,学习了,因陋就简的好办法。
学习了!
这是一个很好的方法。
引用15楼详细内容:
其实,还可以花几百元,配个LOGO!它的定时功能特别强。什么情况送风?什么情况停止?什么时候提醒检查、更换过滤?都可以实现。
还有S7 TCP通讯,任意装置启动都可以联动。装置停止继续送风多长时间?
它的8个输入,其中有4个可使用模拟量,接个温度传感器,送风温度都知道。
它自带 WEB,随时远程控制。
花钱不多,很容易实现你要的功能。
我推荐!
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录