主题:【探讨】两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?


只看楼主 楼主 2020-12-26 18:38:20

两台普通电机要通过变频调速实现同步,大家有什么比较好的方法可以实现,不要求很精确,

哪种解决方案好?

一种是通过其中一台变频器的调速输出端子控制另一台变频器的速度。


孜孜不倦,向高峰挺进!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1661679&b_id=104&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 21151
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?


只看楼主 1楼 2020-12-26 18:49:41

电机轴是什么连接?是柔性的还是刚性的?


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4551
发帖数: 811
精华帖: 2
回复:两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?


只看楼主 2楼 2020-12-26 19:51:01

普通电机不是变频电机?还变频调速,低于工频运行,风扇散热有问题……高于工频运行,磁感应强度B升高,磁损增大,烧毁电机……


暂无
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?


只看楼主 3楼 2020-12-26 20:53:31

“一种是通过其中一台变频器的调速输出端子控制另一台变频器的速度。”

输出端子输出什么信号?

给到另一台的哪个点?

注意:因为另一台有斜坡存在,同步?


要给统一的、没时差的速度信号。不能给滤波过的。

也可以使用内置的电动电位器。这个简单同步。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2841
发帖数: 451
精华帖: 2
回复:两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?


只看楼主 4楼 2020-12-26 20:54:21
这个同步的意思是两台电机需要相同频率运转吗?如果这样的话,使用控制器与变频器通讯控制字使用相同的即可啊。
利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?


只看楼主 5楼 2020-12-26 21:05:27

 这个可以使用PID的P功能(比例调节)


通过测量两台电机的实际速度或者位置偏差作为调节的比例,对两台变频器进行速度补偿控制,这样可以实现两台电机运行速度或者位置偏差一直向0靠拢的控制。 比例调节主要是要根据实际情况调节好增益即可。


备注:调用PID库的 PID进行开通P调节,ID不使用即可,或者自己编写P比例程序,如果没有基础有一定难度。使用PID库比较现实一些。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7869
发帖数: 903
精华帖: 0
回复:两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?


只看楼主 6楼 2020-12-26 21:06:35
看要多同步,精度要求高的要编码器
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
两台普通电机要通过变频调速实现同步,怎么解决比较好?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。