只看楼主 楼主 2020-12-27 21:14:43

输入端是K型热电偶,我用FC块和FB块编写了同样的除法指令,在线监控查看也正常,可是打开主程序块OB1分别查看被调用的FC和FB块就没温度输出数值,这会是什么原因呢,希望看到此帖的大师帮解答一下 谢谢了! 
打开默认变量表也没数据,我的实验目的是用昆仑通态读取该温度值。





越是热爱越要努力,在实践中学习,用努力来蜕变!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1662031&b_id=50&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:函数块FB、FC被OB块调用后在线监控无输出?


只看楼主 1楼 2020-12-27 21:24:21

 程序没有赋值怎么会有输出?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2852
发帖数: 223
精华帖: 1
回复:函数块FB、FC被OB块调用后在线监控无输出?


只看楼主 2楼 2020-12-28 08:35:22

程序里输入值为0



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 77
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:函数块FB、FC被OB块调用后在线监控无输出?


只看楼主 楼主 3楼 2020-12-28 15:15:27
是IN1那个输入口吗?
越是热爱越要努力,在实践中学习,用努力来蜕变!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:函数块FB、FC被OB块调用后在线监控无输出?


只看楼主 4楼 2021-06-15 10:58:30

FC块输入地址无数据,将IW通道数据采集传送过来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13632
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:函数块FB、FC被OB块调用后在线监控无输出?


只看楼主 5楼 2021-10-02 11:51:58

本胖怀疑是数据类型的问题。