签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
用网线连接到装有winac 4.6.2的ipc 427d上后,用step7 v5.5 sp4查看可访问的站点,能看到winac,也能拷贝块文件,但一旦上传整个站点就提示“由于无法从cpu确定组态,故无所将组态上传给编程设备”。427d的winac显示是好的,也在运行,外围profibus从站也无任何报警1.我的step7应该是将所有相关的gsd 文件和硬件更新装了的,因为另外一台设备,外围profibus 组件完全一致,仅仅winac 是4.5的,可以完全上传整个站点到我的电脑上2.设备网卡已经编程到winac内的if插槽了。该427D的双网卡,一块编程进了winac ,一块留在pc站,我连pc 站的网卡连ob 块都看不到,连winac 内的那块网卡可以看到ob 块,但无法上传组态。3.已经试过用其他系统,用虚拟机装了win7然后装的step7V5.6,也是一样的情况。几个版本的博途都能看到winac竨,但一上传就直接出错。4.尝试过用mpi 电缆去连,但一直都连不上。请教诸位大师,这个该怎么解决,谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1663030&b_id=4&s_id=0&num=2
是不是WinAC中没有下载硬件组态,所以无法上传。
winAC里面有组态的,是用的winac挂了6个DP从站,还有1组DP的CU320+6个电机伺服模块,没有组态的话,连不起来的。而且有时候某个DO从站错误了,软件和winac面板都会报警的
另外一台的设备用的winac 4.5的,我就成功把组态和程序都下载下来了。这两台设备的硬件和电路都一摸一样的,控制和软件也都是一样的,只是winac是4.5的。
下载下来的4.5的组态是这样的