技术论坛

基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境

作者 主题
游民

经验值: 136
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【分享】基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 楼主 2020-12-30 13:01:31
  • 1 PLCSIM-Advanced安装

PLCSIM-Advanced的安装也比较简单,基本上是一路NEXT即可,但是主要的是PLCSIM-Advanced会依赖WinPcap软件,所以大家可以提前安装好WinPcap,即使不提前安装,安装过程中也会提示你安装的。

安装完成后,电脑中会额外多出一个虚拟网卡,名称为Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,如下图:

图表 1网卡列表

  • 2 PLCSIM-Advanced使用

安装完成后,桌面上会多出一个图标,即S7-PLCSIM Advanced V3.0,如下图所示:

图表 2PLCSIM Advanced图标

该软件的使用可以按照下方的步骤执行和确定,一定要记住以下需要注意的地方,否则一个很小的问题,可能会让你浪费半天的时间,这样就得不偿失了。

(1)软件要以管理员权限运行:可以直接每次右击,以管理员权限运行,如果想一劳永逸,可以点击图标,右击属性,在兼容性中,将以管理员身份运行此程序的选项勾选。

图表 3设置管理员权限运行

(2)将本地网卡及虚拟网卡的IP地址获取设置为自动获取。

(3)设置PG/PC接口:

通过控制面板,打开设置PG/PC接口界面,按照下图所示设置应用程序访问点:

图表 4设置PG/PC接口

(4)打开PLCSIM-Advanced,依次按照步骤进行设置:

图表 5设置PLCSIM-Advanced

(5)使用博图创建一个简单项目,一定要选择1500PLC,PLCSIM-Advanced只支持1500PLC,但是对学习通信来说,没什么影响。

(6)勾选允许Put/Get访问:

图表 6设置允许PUT GET访问

(7)点击项目,右击属性,将保护中的块编译时支持仿真选项勾选:

图表 7设置块编译支持仿真

(8)下载PLC程序时,将PG/PC接口设置成Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter。

图表 8选择PG/PC接口

(9)选择显示所有兼容的设备,点击开始搜索,搜索到之后,点击下载即可。

图表 9搜索设备下载

  • 3 通信测试

上述操作完成之后即完成了整个环境搭建的过程,下面使用网上的通信测试平台软件进行通信测试,设置IP地址为192.168.1.20(根据实际情况修改),PLC类型选择S7-1500,点击连接,连接成功后,设置一个变量地址,这里注意的是,如果要读取DB存储区的地址,需要将DB块去除优化访问,对于M存储区则没要求,这里设置一个M区地址MD10,类型选择浮点型,点击读取,读取完成后,设置一个数值,点击写入之后,再读取,同时观察PLC中的数据,看看是否同步变化,如果同步变化,说明仿真环境搭建成功。

图表 10通信测试平台

写在最后:

本文旨在结合SIEMENS推出的一款高功能仿真器PLCSIM-Advanced软件实现快速搭建S7通信仿真环境,对于从事上位机开发,想要学习西门子通信,手头又没有硬件的学员来说,无疑是一大利好,PLCSIM-Advanced不仅可以仿真S7通信,还可以仿真TCP、ModbusTCP,甚至OPCUA,后续将逐步进行介绍。



海纳百川 有容乃大
分享帖版主置评: 成文逻辑清晰,组织细致,详尽的分享帖。赞! (推荐人:东方红一红)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1663288&b_id=7&s_id=0&num=8

至圣

经验值: 18920
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 1楼 2020-12-30 13:18:28

这个太详细了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9243
发帖数: 1414
精华帖: 1
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 2楼 2021-01-02 20:02:10



感谢分享,很详细,收藏了


认真学习,努力工作
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1944
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 3楼 2021-01-13 08:17:48

 

学习了,谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4427
发帖数: 913
精华帖: 2
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 4楼 2021-01-13 08:37:33

PLCSIM-Advanced功能非常强大


我的世界我做主!1
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1617
发帖数: 45
精华帖: 0
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 5楼 2021-01-17 20:59:33

TIA跟PLCSim Advanced 安装在一个系统里面还是不同的系统上?

我看使用手册,可以安装在不同的系统上面也可以通讯的。

但是我把TIA和PLCS im Advanced 安装在不同电脑的虚拟机里面(Win10系统),TIA始终找不到PLCSim Advanced 上面的PLC实例。可以ping通PLC实例的IP地址。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 6楼 2021-01-17 21:07:50
以下是引用蓝小燮在2021-01-17 20:59:33的发言 >5楼

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1617
发帖数: 45
精华帖: 0
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 7楼 2021-01-17 21:17:52
以下是引用威师爷在2021-01-17 21:07:50的发言 >6楼

还得正确配置才可以使用

以下是引用蓝小燮在2021-01-17 20:59:33的发言 >5楼:TIA跟PLCSim ...

引用5楼详细内容:

以前在Win7系统里面连接成功过,现在换Win10就不行了,按照以前的配置方法。

找不到为啥。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13671
发帖数: 589
精华帖: 2
回复:基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境


只看楼主 8楼 2021-12-11 08:56:57


学习了,楼主细心,谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
基于S7-PLCSIM Advanced搭建S7通信仿真环境
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。