主题:【求助】WP231称重模块,2003/4003命令无法执行,其他命令正常


只看楼主 楼主 2021-01-03 13:38:49

S7 1200CPU (CPU1212C)+WP231(7MH4960-2AA01),在OB1中调用FB231,版本为4.1.当对WP231进行操作时,读写DR03操作时,命令错误,7001命令也是错误,其他命令正常。请各位高手帮忙解答


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1664685&b_id=50&s_id=0&num=1

新手

经验值: 28
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:WP231称重模块,2003/4003命令无法执行,其他命令正常


只看楼主 楼主 1楼 2021-01-03 14:43:36

自己解决了,将WP231硬件设置IO更新改成自动就好了


 