主题:【求助】源于profibus 的心跳状态


只看楼主 楼主 2021-01-04 13:07:29

看别人的项目。 上位PLC和装置做心跳信号。 上位给装置, 是PZD4的 bit12-bit15,做自增,到15复位到0;装置侧是将r2050[3]连接到P2045;


上位机判断通讯装投入, 使用 度过来的Pzd4, 和上周期做比较。 但还是装置输出的第四个字是2089【1】,其中只是一些别的状态为,并没有心跳信号。


我想问的是, 拿到这个Pzd4, 是默认的心跳字?   装置自动填写心跳信号, 发送出去?  


已解决。功能图2444和2454, 已经标注了。后四位是保留的 生命信号 位。


补充问题:我这个项目, 虽然配置了CBE20,但是IF1仍然走的是DP通讯。  我想问,这种情况, DP下, 如何激活这个等时同步功能?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1665067&b_id=47&s_id=0&num=7

侠圣

经验值: 3824
发帖数: 541
精华帖: 0
回复:源于profibus 的心跳状态


只看楼主 1楼 2021-01-04 13:16:49

这个要看装置的手册吧


甜甜蜜蜜
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4548
发帖数: 809
精华帖: 2
回复:源于profibus 的心跳状态


只看楼主 2楼 2021-01-04 13:30:09

      下面图片中是我最近一个项目中写的心跳程序,非常简单,就是简单的为了防止PLC故障,引发设备系统停机,楼主可以参考一下;

       也期待看到有大神们更好的方法;

 


暂无
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23708
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:源于profibus 的心跳状态


只看楼主 楼主 3楼 2021-01-04 13:34:09
以下是引用JL4_207在2021-01-04 13:30:09的发言 >2楼

      下面图片中是我最近一个项目中写的心跳程序,非常简单,就是简单的为了防止PLC故障,引发设备系统停机,楼主可以参考一下;

       也期待看到有大神们更好的方法;

 

我问的是sinamic是不是会自动生产pzd心跳信号, 你文不对题。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23708
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:源于profibus 的心跳状态


只看楼主 楼主 4楼 2021-01-04 13:43:55

已解决。功能图2444和2454, 已经标注了。后四位是保留的 生命信号 位。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4548
发帖数: 809
精华帖: 2
回复:源于profibus 的心跳状态


只看楼主 5楼 2021-01-04 13:58:13

 好的,没仔细看,


暂无
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18884
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:源于profibus 的心跳状态


只看楼主 6楼 2021-01-04 14:15:39

楼主自己解决了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136807
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:源于profibus 的心跳状态


只看楼主 7楼 2021-08-15 09:09:53

这个名字“心跳”挺形象。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
源于profibus 的心跳状态
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。