S7_200smart 做Modbus tcp 服务端,用调试助手 modbus poll 做客户端。 我单独调用MBUS_SERVER程序块时,发送报文,可以强制Q点输出。当我调用自己写的OUT_PUT程序块时,用调试助手发送报文,报文发送值与返回值一致,显示发送成功,但PLC无动作。当我把OUT-PUT 禁止调用时,就可以强制Q点输出。找不到问题在哪,很着急。请路过的大神帮看一下,万分感谢。








 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1665497&b_id=64&s_id=0&num=1

侠士

经验值: 1052
发帖数: 24
精华帖: 0
回复:s7_200amart modbus tcp


只看楼主 1楼 2021-01-05 16:41:21

自己写的OUT_PUT程序块的Q点是不是双线圈了


 