PLC1500与PLC300通讯 GET指令 不报错也没有完成信号 状态在0和25切换
PLC1500作为客服机 PLC300作为服务器
GET指令的输出分别为:
NDR 完成信号一直为0;
ERROR 错误信号一直为0;
STATUS 状态信号在0和25之间切换
代号25是正在处理数据 就是没有完成信号 数据也读不上来 。
偶尔能读上来 偶尔又不能
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1665629&b_id=66&s_id=0&num=5
发送使用的是时钟脉冲吗?程序配置是否方便上图看看?
1、先查看功能块组态是否正确
2、查看功能块ID是否正确
3、伙伴机是否开机
4、REQ使能端是否为脉冲使能
5、接受的总字节不要超过200个,
6、功能块的四个通道尽可能都利用,四个通道字节对应是否一致
ERROR 一直是0,那么STATUS 0和25都没有问题,NDR看不到时因为NDR只存在一个CPU的扫描周期》检查下REQ吧,一定要是上升沿触发,完成后,再次触发。尽量不要使用周期性的脉冲信号来触发接受
硬件二边都有下载吗。
网络连接是否稳定?可能是网线连接的问题导致的