JOG\MDA各轴动作均正常,AUTO模式循环启动无反应(程序无法读入)。
1、程序没问题,量产程序
2、无任何报警
3、PLC无报警
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1666021&b_id=20&s_id=0&num=16
查PLC吧,DB21.DBX7.1,顺着这个查下去。
这个最好从PLC程序入手了。
监控PLC看看状态,肯定有条件不满足
没有报警,一般有提示。哪里准备不足。
是调试新设备吗?还是原来可以现在不行。按AUTO键后,此键指示灯一直亮吗?并且能切换到AUTO加式界面吗?
先查看各个使能的加载情况,那个使能没有加上,在线PLC诊断。
我感觉:
1)在auto模式下运行,NCK程序是否运行?
如果运行,那运行在那步,运行什么内容?假设auto运行移动一个轴,而由于其它未知原因,这个轴压根就没有运行,或者运行了没有到达设置的位置值,上述原因是多方面的,我也仅仅只是列举了一个例子,并不涵盖大部分内容信息。
2)没有报警,报警是人为因数人工做上去的,比如过载报警,过热报警等。没有报警并不能够说明设备没有“问题”。假设,设备没有过过热报警,而控制程序中且调用了该输入作为该点设备的保护,一旦过热动作了,就是你描述的现象了。
3)同样的问题。
我认为这个问题,在设备auto状态运行时,启动NCK程序,看程序是否正常运行是排障的入口。
JOG模式下的T.S.M功能能不能用?
什么品牌的设备,款项是否付清?
自己编一个简单的加工程序试一下,如
G91 G1 X5 F200
Z20
M2
如能执行说明系统没问题。
楼主说的是循环程序不执行,这要详细分析。
看看PLC,是输入信号问题!
可以通过PLC程序查,
可以看看机床正常时输入信号进行比对,
也可以从外设看看外设状态。其也影响。
学习一下,这个很难搞的!估计条件不满足
量产程序,同时PLC和NC无报警,很有可能是按键或者是面板通讯出问题了
先看看DBX7.1信号?
应该和安全有关系,比如安全门啦 或是操纵平台不在初始位置等等。PLC控制啦读入禁止信号啦。
可能程序没有执行!我们以前也有一次,调用一次程序,就工作一次,不能连续执行,后来 发现是程序选错了!