之前是好用的 因为要与威纶通触摸屏通信 自己做了一个485通信线 由于疏忽 结果显得两端都做成了385引脚 也就是说3-3 8-8 5-5 插到PLC后 PLC和电脑就不能通信了 怀疑烧坏了通信端口
由于万用表测量触摸屏引脚3和8只有0.6v电压 还不是完全确定是否烧坏了PLC 所以想求一个wipeout.exe初始化一下 如果再不好用只能拆机检查了
更希望大神给指点建议 帮忙排除问题 万分感谢(我的通信线是USB-PPI国产带驱动的电缆 之前一直没问题)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1666256&b_id=3&s_id=0&num=10
把CPU打到STOP,用原装的编程电缆连下试试
未显示端口无法打开,CPU端口占用或参数不匹配可能性大
大概率是200的通讯口被烧坏了,当初我用200时,连接威纶通到200的通讯线时不小心把200端和威纶通端搞反了,当场将200的通讯口烧坏。
我记得通讯口内部电路上有2个10欧姆的电阻器,你打开plc内部看看,很好找的那2个电阻器。
具体换了电脑,没有了那个200的电源部分电气原理图。
现在看来还是 200smart带网口的舒服多了,起码不用在为和PLC通讯的数据线而头疼了
楼主,先测量通讯端口电压再说。
拆除它们之间的连接线,PLC的 3-8脚电压大约2.1V;威纶通触摸屏的 1-2脚电压比PLC高一些。
威纶通触摸屏的 1-2脚是通讯端,并不是3-8脚。
威纶通触摸屏的 1-2脚,分别对接PLC的 8-3脚.
(1--8, 2--3)
PLC和电脑都不能通信了,这个COM口基本肯定是烧了。
找一个吗PPI通信线试试
没有这么脆弱的串口吧,你换条通信线PPI连接试试,如果还是不行,那就真的完蛋了。串口485芯片不会坏,烧贴片电阻那是会有地。