技术论坛

关于pid项目的求教

作者 主题
侠士

经验值: 1064
发帖数: 81
精华帖: 0
主题:【求助】关于pid项目的求教


只看楼主 楼主 2021-01-07 16:55:09

现在有个项目,需要用到多个pid调节,是不是只需要建立多个db块,一个pid调用这几个db数据块就行了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1666643&b_id=50&s_id=0&num=10

侠圣

经验值: 2841
发帖数: 451
精华帖: 2
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 1楼 2021-01-08 08:37:40

我感觉不行吧,应该是每个PID都需要1路向导才行


利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 150
发帖数: 23
精华帖: 0
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 2楼 2021-01-08 09:46:51

你试下PID    他是自生成自己的DB     而且位置也另类,需要在工艺块右键才看到





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5809
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 3楼 2021-01-08 11:20:34
正常情况下,每个PID调用1个DB块,或者用多重背景DB块。因为每个PID用一套PID参数,主要涉及积分累积量。
学习学习再学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4427
发帖数: 913
精华帖: 2
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 4楼 2021-01-08 11:23:48

把PID放到FB块中调用,FB块中为每个PID配个背景子块


我的世界我做主!1
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1353
发帖数: 75
精华帖: 0
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 5楼 2021-01-08 11:52:49

需要调用PID指令的,每个PID指令必须分配一个背景数据块。

因为背景数据块是工艺对象,已经产生了多个数据块,个人感觉有FB的多重背景数据块,效果不明显,不如直接调用


永远相信美好的事情即将发生!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1253
发帖数: 302
精华帖: 0
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 6楼 2021-01-08 12:19:43

来学习一下


新年新希望
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 817
精华帖: 5
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 8楼 2021-01-09 07:27:07

多个PID回路分别编程有什么不好吗?为什么要共用一个背景数据块呢?


办法总比困难多
以下网友喜欢您的帖子:

  
wrh
侠客

经验值: 944
发帖数: 153
精华帖: 0
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 9楼 2021-01-09 17:00:43

分开,调试方便


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13377
发帖数: 644
精华帖: 7
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 10楼 2021-12-31 09:20:57

一个对一个,清晰明了


菜腿骑菜车买菜
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 147
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:关于pid项目的求教


只看楼主 11楼 2022-01-06 11:32:10

一个PID 用一个DB块    安全


甚终如始五败事.。。。。。。。。。。。。