技术论坛

Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障

作者 主题
游民

经验值: 62
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:【求助】Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障


只看楼主 楼主 2021-01-09 09:20:44

Step7 300 DP通讯 从站7-14#站的AI卡隔一段时间闪一下 ,CPU报SF.诊断缓冲区AO地址报故障。AI/AO卡更换后仍然出现前边的状况,是不是要更换内存卡,程序做过项目修改.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1667314&b_id=4&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障


只看楼主 1楼 2021-01-09 09:23:47

你是否考虑过你的电源功率不足造成丢站呢?


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 62
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障


只看楼主 楼主 2楼 2021-01-09 11:31:36

有可能,电源带的继电器比较多。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障


只看楼主 3楼 2021-01-09 13:03:17

再增加一个电源或者直接换大功率的电源。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 62
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障


只看楼主 楼主 4楼 2021-01-10 08:43:14
没改造前还好好的 ,改造后7#—14#站仍然通讯短,过几分钟就自动连上通讯,DP头都换了一遍,会不会是程序改造后导致的呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:Step7 300 DP通讯7-14#AI卡隔一段时间闪一次 诊断缓冲区AO地址报故障


只看楼主 5楼 2021-08-27 10:35:44

(*Step7 300 DP通讯 从站7-14#站的AI卡隔一段时间闪一下 ,CPU报SF.诊断缓冲区AO地址报故障。AI/AO卡更换后仍然出现前边的状况,是不是要更换内存卡,程序做过项目修改.*)

第一,改造后是否增加了站点,如果是,考虑电缆长度和安装是否规范。接地等

特别是布线,有时候为了省事,增加的站点,直接与上一个旧的站点顺延,这样相当于主站和最后一个新增加的从站,物理连接是在两头的。

整个时候,可以将主站物理连接放在中间。

例如 原来  PLC - 4-5-6-7--8-9-10-11-12--13--14

        现在    4-5-6-7-8-9-PLC-10-11-12--13--14 这样  系统是一致的,但物理连接是变短了。

第二,你这个是瞬间调站,是否尝试降低通讯速率,(较低的通讯速率能满足应用).

第三,临时只接入7#--14#站,监控是否还调站。

第三,增加放大器。

DP 掉站一把跟程序关系不大,因为主站与从站是广播式发送的,举个例子,通讯你可以直接读取和写入PIW /PQW 也可以写入读取指针区间。

且刚开始一般都是先进行硬件组态,整个时候,你的程序可能还没有下载,但通讯是可能正常的,仅仅 无法执行你需要的功能。



大家同行,you ok ? me !