技术论坛

模块安全属性无法被无安全属性的组态所覆盖

作者 主题
游士

经验值: 169
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:【探讨】模块安全属性无法被无安全属性的组态所覆盖


只看楼主 楼主 2021-01-10 11:18:51

1610248625(1).jpg

模块安全属性无法被无安全属性的组态所覆盖
为什么会出现这个问题呢,应该怎么解决呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1667742&b_id=4&s_id=0&num=3

版主

经验值: 12751
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:模块安全属性无法被无安全属性的组态所覆盖


只看楼主 1楼 2021-01-11 09:35:58

 先把项目全部重新编译,看是否可以通过,然后可以清除掉PLC中卡里的内容,再重新下载试试。


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1417
发帖数: 118
精华帖: 0
回复:模块安全属性无法被无安全属性的组态所覆盖


只看楼主 2楼 2021-01-12 00:35:27

安全程序有专门的下载步骤,不能向普通PLC一样下载。你好像没有安装安全补丁吧。




以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1417
发帖数: 118
精华帖: 0
回复:模块安全属性无法被无安全属性的组态所覆盖


只看楼主 3楼 2021-01-12 00:38:58

要安装安全功能的补丁包 F-Config、S7 Distributed Safety,才能下载安全程序。