PLC400电源模块的备用电池更换后2个月的时间发现电量不足(0.05V),电池一共2节3.6V,2020年10月20日更换后系统断电(设备是停工维保状态),2021年1月10日送电检查,发现两节电池全部亏电,程序已经丢失。

我们分析不是电池原因(原装正品电池,而且同批购买电池同期应用在其他PLC上检查正常没有问题)。

请各位大佬指教,会不会是PLC硬件故障造成电池快速放电?应该做怎样的检查来排查故障?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1668280&b_id=4&s_id=0&num=5

版主

经验值: 76195
发帖数: 19142
精华帖: 378
回复:在线急求:PLC400电池两个月全部亏电


只看楼主 1楼 2021-01-12 01:05:00

电源模块有问题导致电池消耗过快也是有可能的


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16723
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:在线急求:PLC400电池两个月全部亏电


只看楼主 2楼 2021-01-12 07:47:12

去除钝化层,看看有没有用啊,找答案我给你的文档里面有介绍!电池应该没问题吧,因为可以存贮十年!


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:在线急求:PLC400电池两个月全部亏电


只看楼主 3楼 2021-01-12 09:14:32

查看一下这个程序是不是断电保持的数据区比较大,或者RAM比别的PLC大,造成耗电过快。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3886
发帖数: 202
精华帖: 2
回复:在线急求:PLC400电池两个月全部亏电


只看楼主 4楼 2021-01-12 09:35:04

如果有电源模块或者CPU模块,可以换一下试试,模块对电池影响很大。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3825
发帖数: 541
精华帖: 0
回复:在线急求:PLC400电池两个月全部亏电


只看楼主 5楼 2021-01-12 10:01:35

从维修的角度,建议换个电源模块试试