只看楼主 楼主 2021-01-12 13:01:19

S7-1200不能保持S5定时器吗?

看了手册,好像不能保持。

那要怎么实现S5定时器的保持特性呢。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1668526&b_id=50&s_id=0&num=4

侠客

经验值: 961
发帖数: 133
精华帖: 0
回复:【探讨】S7-1200的掉电保持功能


只看楼主 1楼 2021-01-12 14:35:22

1200用IEC定时器啊,比S5方便多了


二蛋
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2384
发帖数: 131
精华帖: 0
回复:【探讨】S7-1200的掉电保持功能


只看楼主 2楼 2021-01-12 15:50:38

1200好像只有IEC定时器


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:【探讨】S7-1200的掉电保持功能


只看楼主 3楼 2021-01-12 16:23:56

IEC定时器挺方便的啊,挺好用的


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:【探讨】S7-1200的掉电保持功能


只看楼主 楼主 4楼 2021-01-13 09:53:33

IEC定时器确实方便,


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/