技术论坛

请教:OB插入后又消失的问题

作者 主题
游民

经验值: 71
发帖数: 20
精华帖: 0
主题:【求助】请教:OB插入后又消失的问题


只看楼主 楼主 2021-01-12 22:19:06

请教一下,PCS7 V8.2,在blocks中插入了指定的OB,但是硬件组态重新下载后,该OB在blocks中就自行消失了。


是哪里处理方式不对吗?还是需要额外的设置?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1668734&b_id=6&s_id=0&num=2

侠客

经验值: 865
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:请教:OB插入后又消失的问题


只看楼主 1楼 2021-01-13 08:52:22

在pcs 7 的OB 都是自己自动生成的。 


确保你的cfc 里面有channel driver block , compile with generate module driver, 那你的OB 就会自动生成了。


PCS7工程师 玛尔科自控设备 - 招聘中 (上海|松江 /青岛|崂山)
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 71
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:请教:OB插入后又消失的问题


只看楼主 楼主 2楼 2021-01-13 21:03:25
以下是引用JazTai在2021-01-13 08:52:22的发言 >1楼

在pcs 7 的OB 都是自己自动生成的。 


确保你的cfc 里面有channel driver block , compile with generate module driver, 那你的OB 就会自动生成了。

使用Cemat库,不需要channel driver block。下载到cpu,确实OB,CPU无法启动。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
请教:OB插入后又消失的问题