技术论坛

论坛里没有找到1200通过FB284控制伺服的帖子,我开个帖子大家讨论

作者 主题
游士

经验值: 264
发帖数: 20
精华帖: 0
主题:【探讨】论坛里没有找到1200通过FB284控制伺服的帖子,我开个帖子大家讨论


只看楼主 楼主 2021-01-13 23:17:48

最近做了一个小项目,1200与V90伺服通过PN方式进行定位,网上到处找资料,没找到,自己研究了一下,程序写的有点乱,过段时间调试结束后优化一下程序发上来,希望各位也多发帖子  互相交流


我选择我喜欢,工控我的选择。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1669136&b_id=50&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 30308
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:论坛里没有找到1200通过FB284控制伺服的帖子,我开个帖子大家讨论


只看楼主 1楼 2021-01-14 07:21:36
现在控制方式多元化,只要能满足现场需求就可以了,不一定有相似的硬件搭配,软件程序组合的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16723
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:论坛里没有找到1200通过FB284控制伺服的帖子,我开个帖子大家讨论


只看楼主 2楼 2021-01-14 07:26:55

留脚印跟着学习


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10993
发帖数: 997
精华帖: 31
回复:论坛里没有找到1200通过FB284控制伺服的帖子,我开个帖子大家讨论


只看楼主 3楼 2021-01-14 08:12:31

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109742969

FB284的内核是SFC14/SFC15,位置环在驱动侧,跟传统的300控制S120开基本定位是一个套路。FB284相当于封装好了,更方便使用。


Chance favors the prepared mind.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2051
发帖数: 166
精华帖: 0
回复:论坛里没有找到1200通过FB284控制伺服的帖子,我开个帖子大家讨论


只看楼主 4楼 2021-01-14 08:20:23

V90PN和S7-1200的速度及定位控制

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/sinamics%20v90/03_v90pns71200.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 194
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:论坛里没有找到1200通过FB284控制伺服的帖子,我开个帖子大家讨论


只看楼主 5楼 2021-01-14 19:51:40

1200用FB284控制V90参考链接

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109765618/s7-1200-1500%E9%80%9A%E8%BF%87fb284%E6%8E%A7%E5%88%B6v90-pn%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%AE%9A%E4%BD%8D-?dti=0&lc=zh-CN


 
以下网友喜欢您的帖子:

  