设置412-5H系统时间存储器,在监控表内在线,存储器字节无脉冲变化,存储器字节无复用,更换地址也不起作用,另外时钟存储器可不可以用OB35中断内,自由编程实现?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1669300&b_id=4&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 17406
发帖数: 1003
精华帖: 1
回复:400H时钟存储器为什么不起作用?


只看楼主 1楼 2021-01-14 10:29:35

设置这个内存时钟后需要下载整个的硬件组态才能起作用,PLC会重启要小心,不要在设备运行的时候下载;

个人觉得不能再OB35里使用,会影响使用的效果;


一个人在战斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6777
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:400H时钟存储器为什么不起作用?


只看楼主 2楼 2021-01-14 11:39:12

系统时间存储器组态,属于硬件组态,那就必须下载硬件组态,才能起作用!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:400H时钟存储器为什么不起作用?


只看楼主 3楼 2021-01-14 11:49:56

cpu属性中设置系统时钟后,编译、保存后下载硬件。

再调用系统时钟才可以生效。

可以,这个没有限制。

但是,调用时你考虑过plc刷新机制与循环定时中断的间隔时间之间的影响?

OB35是系统时间运行到设置值时,调用OB35循环定时中断组织块一个周期,如果这个周期中的系统时钟没有刷新,或者刚刚被刷新后的结果是2个概念性问题。



 