只看楼主 楼主 2021-01-14 14:53:26

各位大侠,经常遇到断路器后面带变频器的情况,在低功率情况下,比如几十千瓦到一百多千瓦时,选用六脉冲变频器,那么其前端断路器的选型需要注意什么?而对于较大功率的,如几百千万到几千千瓦的12脉冲变频器,其前端的断路器选型则需要注意哪些?此外对于AFE变频器其前端的断路器又需要注意哪些呢?请大家指点!谢谢!


随遇而安
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1669445&b_id=24&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:变频器谐波对其前端断路器选型的影响


只看楼主 1楼 2021-01-15 15:09:45

最好的配置变频器前端是快熔,而不是断路器,正常情况下是变频器额定电流的1.2-1.5倍选取吧,如果使用断路器就按照1.5倍额定电流选取就没有问题。


 