第一次用V20,p003=1时无法做数据识别;改为p003=1再加上手动模式,数据识别成功,但是变频器和电机还不动。
断后之后接送电,检查电机的各项参数,正常;Cn003里的各项参数,正常。
本机用外部端子控制。
但是运行变频器时,变频器不动,面板上的频率数值一直是0Hz。电机也不动。
不知道问题出在哪里?望大侠赐教。
除电机参数、Cn003外,现今其余参数如下:
P0970=0
P0971=0
P1900=0
P0003=3
P0010=0
电磁阀给变频器端子送电后,测量DI 1-DI C之间是0V, DI 2-DI C之间是0.15V。
-------------------------------------
问题已经解决,是12号端子没有接外部0V。注意,是外部0V,比如稳压源的0V。手册上只图解道12号端子接变频器内部的0V,我接了。没接外部0V可不怪我。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1669515&b_id=50&s_id=0&num=2
还有一事:P1080设置为0Hz,P1001=50Hz,P1002=-25Hz,P1003=-25Hz,这两个负值会不会与P1080起冲突?设置负值是为了反转。
多段速啊
楼主看看http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/946.html