我们使用的是西门子3uf7 SIMOCODE Pro C马达保护,在遇到问题时,我们首先要了解清楚马达保护器的组成部分及各自的功能,了解回路之后会方便我们对问题的排查。
一、马达保护器SIMOCODE Pro C的组成及个点、键的定义:
1、基本单元配置有:
4个输入: IN1 (远程、就地切换)
IN2 (启动)
IN3 (停止)
IN4(皮带拉绳跑偏搅拌油泵连锁)
3个输出 :OUT1OUT2OUT3
2、电流检测模块:电流检测模块的电流范围有:
0.3~3A,穿芯电流互感器
2.4~25A,穿芯电流互感器
10~100,穿芯电流互感器
20~200A,穿芯电流互感器或母排连接
63~630A,母排连接
3、操作面板:
5个控制键(从右到左设定的键为复位键;停止键;启动键;无;无)
10个LED:设定了DEVICE(设备就绪)、BUS(地址通讯正常)、GEN.FAULT(故障:包括马达保护器的内部、外部故障)、运行、停止的指示灯;最下边一行3个LED灯从左到右对应的故障分别是过载、缺相过载、接地。
4、2根数据线:用2根数据线连接上面三个单元的通讯
二、马达保护器的故障处理:
1、无通讯:有两种
①、整段或者整个配电室的马达保护器都无通讯
故障现象:所有抽屉的BUS灯闪烁或不亮
故障查除:检查每段柜后的DC24V DP通信中继器(是否正常,DP线接线是否正确,A、B是否接反);
②、单个抽屉无通讯
故障现象:抽屉BUS灯闪烁或不亮
故障查除:检查抽屉内部A、B接线是否与柜后接线相同,有无接反,有无接线松动;检查地址是否匹配或与其他抽屉地址有重复(如果地址重复,两个一样地址的抽屉BUS灯都会闪烁);
2、 无法启动:
①、马达保护装置OUT无输出
故障现象:无论就地远程、面板控制启动马达保护装置均无反应(在没有外部故障连锁的情况下正常状态应为:试验位,转换开关打就地,点面板启动键后,第三个键的指示灯闪一下1秒后,故障灯GEN.FAULT红色点亮闪烁;如果有外部故障连锁,请将⑧的线与外部故障设置点短接)
故障查除:检查停止按钮是否接通;启动按钮是按下是否接通;检查马达保护装置交流220V电源是否正常;检查马达保护装置 点⑧是否有24V输出;检查马达保护装置是否损坏;检查转换开关本身各点接通、位置是否正常;检查马达程序是否正常。
②、马达保护装置本身动作正常,主接触器不吸合
故障现象:试验位,转换开关打就地,点面板启动键后,第三个键的指示灯闪一下1秒后,故障灯GEN.FAULT点亮闪烁,但期间主回路接触器未吸合
故障查除:检查接触器线圈回路是否有电源;检查接触器线圈回路保险是否完好;检查接触器线圈是否正常;检查N线是否未接或脱落;检查马达程序是否正常。
3、抽屉上电报故障
故障现象:插入抽屉后GEN.FAULT故障灯亮
故障查除:检查连锁点(皮带的跑偏开关、拉绳开关、油泵连锁点是否接通等);更换马达保护器确认马达保护器是否坏掉;
三、注意事项:
1、排查故障端接端子时,注意不要将交流220V的电串入马达的以下各点:各IN点、DC24V即⑧点、A、B DP通讯点;
2、马达保护器运行指示不明显,停电的时候多注意有没有运行,记住按键上的指示灯,3开4停,以防止误停电。
3、紧急情况下,马达保护装置回路更换备用抽屉只能实现就地控制,远程控制需要更换地址。
4、如果2个抽屉的地址一样不能同时上电运行,否则会造成远程不能控制监控或导致有远程连锁的抽屉运行中跳停。