技术论坛

【求助】S7-300/400控制S120的速度给定问题

作者 主题
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
主题:【求助】【求助】S7-300/400控制S120的速度给定问题


只看楼主 楼主 2021-01-18 11:42:18

通过PLC控制S120的速度给定,有两种不同的速度给定长度。

一种是16bit的,另外一种是32bit的。

就和上面的图一样, NSOLL_A  是16bit的, NSOLL_B是32bit的。

我们知道如果S120配置为 16bit的,那么在PLC发送 16384则对应100的速度。即  4000H对应 100%的速度。

我想问的是如果是32bit的,计时NSOLL_B, 那么100的速度,从PLC需要发送什么值。



获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1670729&b_id=4&s_id=0&num=5

版主

经验值: 12749
发帖数: 5865
精华帖: 44
回复:【求助】S7-300/400控制S120的速度给定问题


只看楼主 1楼 2021-01-19 16:43:14

 32位的话,也是对应16#4000 0000,即十进制的:1073741824 对应100%,


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:【求助】S7-300/400控制S120的速度给定问题


只看楼主 楼主 2楼 2021-01-19 16:55:58
以下是引用kinkin在2021-01-19 16:43:14的发言 >1楼

 32位的话,也是对应16#4000 0000,即十进制的:1073741824 对应100%,

谢谢版主。

这样子的话应该就是与6SE70的规格化原理一样了。

看来大部分人使用的都是NSOLL_A的形式。

看来论坛的大部分回答都是NSOLL_A的16384的回答。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 671
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:【求助】S7-300/400控制S120的速度给定问题


只看楼主 3楼 2021-01-19 22:16:46

也是我想知道的问题


零基础学习西门子PLC之路
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:【求助】S7-300/400控制S120的速度给定问题


只看楼主 楼主 4楼 2021-02-26 08:36:29
以下是引用kinkin在2021-01-19 16:43:14的发言 >1楼

 32位的话,也是对应16#4000 0000,即十进制的:1073741824 对应100%,

版主, 这个如果是32bit的话,是不是需要从PLC给S120发送的时候,是不是需要高低字节转换一下呀。



获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4390
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:【求助】S7-300/400控制S120的速度给定问题


只看楼主 5楼 2021-07-04 12:44:59

 通常只用道16384,也不知道是什么原理,看了帖子才知道,挺尴尬的!


 