只看楼主 楼主 2021-01-18 17:33:54

西门自能和DCS可以通讯吗


小小电子爱好者
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1670863&b_id=3&s_id=0&num=10

至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 1楼 2021-01-18 17:47:13

不知所云,说清楚点


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 2楼 2021-01-18 19:03:03

 可以,一般使用RS485 OPC,或者MODBUS RTU。上位机是西门子系统的可以使用西门子自家的OPC




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15680
发帖数: 1491
精华帖: 3
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 3楼 2021-01-18 19:36:11

我们的设备一般把仪表的模拟信号通过PLC处理,输出一路预留给DCS


期待周末~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5470
发帖数: 634
精华帖: 0
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 4楼 2021-01-18 20:28:37

去年一个项目是西门子PLC和和利时的DCS进行MODBUS RTU通讯


干就完了!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 5楼 2021-01-19 08:44:12

你首先要弄清楚走的是什么通讯协议


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 6楼 2021-01-25 14:43:28

 国内的DCS与200的通讯绝大多数是采用MODBUS RTU。

道理很简单,DCS整个系统中有许多各种品牌PLC,各种设备,各种仪表和传感器。这些所有设备绝大多数本身就是默认MODBUS RTU通信协议的,极个别不能使用MODBUS RTU通信协议的将会被淘汰出局。

MODBUS RTU通信协议本身是透明的,也是IEC标准。DCS开发机构基本都有现成的MODBUS RTU通信协议驱动,做MODBUS RTU通信对他们来说是手到擒来。

如果你提供PPI协议给DCS,扯皮的事情肯定会来!最后是采用的MODBUS RTU还是OPC, 这就要看哪方话语权大了。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16160
发帖数: 2441
精华帖: 17
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 7楼 2021-01-25 15:29:26
以下是引用我爱周末在2021-01-18 19:36:11的发言 >3楼

我们的设备一般把仪表的模拟信号通过PLC处理,输出一路预留给DCS

意思是指将仪表的模拟信号送入PLC,再由PLC经过MODBUS通讯送到DCS吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15680
发帖数: 1491
精华帖: 3
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 8楼 2021-01-27 13:25:13
以下是引用远行的虎在2021-01-25 15:29:26的发言 >7楼

意思是指将仪表的模拟信号送入PLC,再由PLC经过MODBUS通讯送到DCS吗?

以下是引用我爱周末在2021-01-18 19:36:11的发言 >3楼:我们的设备一般把仪...

引用3楼详细内容:

我们的设备一般把仪表的模拟信号通过PLC处理,输出一路预留给DCS

PLC模拟量输出给DCS,一个仪表一路通道


期待周末~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
xdr
侠圣

经验值: 2364
发帖数: 194
精华帖: 0
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 9楼 2021-01-28 07:53:37

可以通讯的,选对通讯协议就行


海纳百川,有容乃大
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9561
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:西门子200的通讯问题


只看楼主 10楼 2021-01-28 08:17:21
只要两者都支持的接口和协议,就可以通信
 