V90是否需要订购外接制动电阻.pdf
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1671083&b_id=50&s_id=0&num=28
不需要。我一直在装死。变频器也是没有滤波器的,都是便宜的低配
要看使用场合,一般水平方向不需要配,垂直方向需要。
除了100W驱动器没有内置制动电阻,但是最新的V90手册上居然写全系列都配制动电阻。。。这个需要注意。
大部分情况都不需要配,都有内置的。
感谢版主整理分享!
感谢分享,垂直提升和频繁正反转启动时需要添加,其他情况一般不加。
看是否频繁启停和加减速要求更高导致发热的厉害吧
感谢分享!
我目前用过的 最高到7kw的,有提升方向应用的,也都没有外接制动电阻,其内部有一个,一般够用,如果遇到特殊设备,加速度比较高或者重载下降什么的,有可能需要,我觉得可以先不配,实际的确需要了,再额外加吧。
错!
位能性负载应计算制动功率及工作周期,来选定制动电阻。
内置制动电阻的连续制动功率较小,1/20的额定功率,即使能用,也会造成装置内部过热。
下载来收藏了
可以自己配一个国产的啊
引用10楼详细内容:
经验之谈的确有不严谨之处吧。
期待z版,分享一下比较好操作的计算方法。
感谢楼主分享
根据需要,如果驱动器内置的制动电阻不能满足制动,就需要外接制定电阻
制动电阻如果不够会怎样
低惯量的需要外接抱闸继电器