只看楼主 楼主 2021-01-19 10:00:20

sinutrain的read setup archive选项可以读入后缀arc文件,828d的系列备份后缀ard文件如何读入?


帮助别人,快乐自己。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1671105&b_id=20&s_id=0&num=6

奇侠

经验值: 5272
发帖数: 510
精华帖: 2
回复:828d系列备份(后缀ard)如何导入到sinutrain中


只看楼主 1楼 2021-01-19 12:13:25

sinutrain不支持828D系统,已试过。


技术要做就做专!继续攀登高科技。继续加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11684
发帖数: 1354
精华帖: 32
回复:828d系列备份(后缀ard)如何导入到sinutrain中


只看楼主 2楼 2021-01-19 12:14:18

 ctrl+alt+c重新备份arc文件,就可以导入了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2757
发帖数: 184
精华帖: 5
回复:828d系列备份(后缀ard)如何导入到sinutrain中


只看楼主 3楼 2021-01-19 16:27:38
以下是引用gelu172在2021-01-19 12:14:18的发言 >2楼

 ctrl+alt+c重新备份arc文件,就可以导入了。

2楼正解

实现机床参数导入SinuTrain,诊断故障或离线编程1


I AM WHO I AM. wade407@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 565
发帖数: 131
精华帖: 0
回复:828d系列备份(后缀ard)如何导入到sinutrain中


只看楼主 楼主 4楼 2021-01-20 11:01:19

 现场测试,在828d建立调试存档备份界面,按ctrl+alt+c组合键即开始备份arc文件,文件名自定义,且自动备份到U盘目录中。谢谢二楼!


帮助别人,快乐自己。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10588
发帖数: 848
精华帖: 9
回复:828d系列备份(后缀ard)如何导入到sinutrain中


只看楼主 5楼 2021-10-20 08:00:53

亲测有效  


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 261
发帖数: 34
精华帖: 0
回复:828d系列备份(后缀ard)如何导入到sinutrain中


只看楼主 6楼 2021-10-20 21:58:45

我的sinustrain4.8导入了很多828D的调试存档。方法在二楼。重复一下:   Ctrl  Alt   +   C


 