签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
wincc6.0,s7-400CPU,可以正常监控,但是调节阀门开度会弹回到初始值,其它2台相同主机没有问题,请高手能帮忙解决,谢谢!(这台主机之前可以,停电送电后就是这样,程序没有问题)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1671967&b_id=5&s_id=0&num=6
怎么弹回法?
你手动操作到100%,然后自己又到0%?
有没有测量阀门开度给定端子的 电流 是不是正常
问题已解决,因为系统是双s7-400 cpu软冗余,两个cpu对应两个IP地址,我尝试在变量管理中的连接参数中将S7 IP地址改成另一个cpu的故障就消失了。分析可能是cpu与网卡通讯冲突,更改为另一个cpu即正常。
又学到一招,感谢
楼主虽然解决了,但我觉得并没有分析出原因所在,正常来讲,对于冗余PLC系统来讲,与上位机监控系统进行通讯时,一般都是跟主PLC链接就可以了呀!为什么切换到另一个CPU就OK了呢?有点说太明白。
是不是WINCC冗余链接PLC的方式不大对?
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录