主题:【求助】wincc6.0调节阀门开度回弹,恼火


只看楼主 楼主 2021-01-21 15:19:52

wincc6.0,s7-400CPU,可以正常监控,但是调节阀门开度会弹回到初始值,其它2台相同主机没有问题,请高手能帮忙解决,谢谢!(这台主机之前可以,停电送电后就是这样,程序没有问题)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1671967&b_id=5&s_id=0&num=6

版主

经验值: 69029
发帖数: 12259
精华帖: 59
回复:wincc6.0调节阀门开度回弹,恼火


只看楼主 1楼 2021-01-21 18:16:01

怎么弹回法?

你手动操作到100%,然后自己又到0%?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 509
发帖数: 101
精华帖: 0
回复:wincc6.0调节阀门开度回弹,恼火


只看楼主 2楼 2021-01-21 21:57:53

有没有测量阀门开度给定端子的  电流 是不是正常


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 45
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:wincc6.0调节阀门开度回弹,恼火


只看楼主 楼主 3楼 2021-01-23 14:01:28

问题已解决,因为系统是双s7-400 cpu软冗余,两个cpu对应两个IP地址,我尝试在变量管理中的连接参数中将S7 IP地址改成另一个cpu的故障就消失了。分析可能是cpu与网卡通讯冲突,更改为另一个cpu即正常。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1939
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:wincc6.0调节阀门开度回弹,恼火


只看楼主 4楼 2021-01-23 21:31:20

又学到一招,感谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 343
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:wincc6.0调节阀门开度回弹,恼火


只看楼主 5楼 2021-01-24 11:52:12

楼主虽然解决了,但我觉得并没有分析出原因所在,正常来讲,对于冗余PLC系统来讲,与上位机监控系统进行通讯时,一般都是跟主PLC链接就可以了呀!为什么切换到另一个CPU就OK了呢?有点说太明白。


工控系统应用者,工业智能控制系统开发者
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69029
发帖数: 12259
精华帖: 59
回复:wincc6.0调节阀门开度回弹,恼火


只看楼主 6楼 2021-01-25 21:37:44

是不是WINCC冗余链接PLC的方式不大对?


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6