主题:【求助】冗余PLC,主备切换后,再把原主站打RUN,不能运行。


只看楼主 楼主 2021-01-21 20:00:07

414-5H的冗余CPU,主备冗余运行正常,把左边主站打到stop,右边备站能立即变为主站Run,接下来把左边已经stop的原来的主站,开关打到run,绿灯闪了两下,不能运行,以前做过的两套没有碰到过这个情况。然后把这个站断电,电池拿掉,再上电,应该程序清空了,等几分钟后自检好以后,再打到Run,就可以运行起来了,冗余又行了。然后再试一次,把右边的主站打stop,左边备站也能立即变主站运行,再把后面stop的站打RUN,还是一样的情况不能冗余起来,断电扣电池后再上电,原来里面的程序没有了,再打RUN,跟前面一样,又能冗余正常同步了。哪位大神知道这是什么情况吗?下面是正常的照片,不能冗余的照片忘了拍了。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672038&b_id=4&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:冗余PLC,主备切换后,再把原主站打RUN,不能运行。


只看楼主 1楼 2021-01-22 09:24:30

你是在出厂调试吧?有没有把所有该接的网线都接上。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10208
发帖数: 2605
精华帖: 19
回复:冗余PLC,主备切换后,再把原主站打RUN,不能运行。


只看楼主 2楼 2021-01-24 07:39:03

程序没有问题?

用个最简单的程序先试试是不是程序问题。


JUST DO IT
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 61
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:冗余PLC,主备切换后,再把原主站打RUN,不能运行。


只看楼主 楼主 3楼 2021-01-25 18:52:34

电话了400,技术人员说是Step7开了在线监测,所以这样,关掉在线监测,果然好了,感谢技术支持。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  