414-5H的冗余CPU,主备冗余运行正常,把左边主站打到stop,右边备站能立即变为主站Run,接下来把左边已经stop的原来的主站,开关打到run,绿灯闪了两下,不能运行,以前做过的两套没有碰到过这个情况。然后把这个站断电,电池拿掉,再上电,应该程序清空了,等几分钟后自检好以后,再打到Run,就可以运行起来了,冗余又行了。然后再试一次,把右边的主站打stop,左边备站也能立即变主站运行,再把后面stop的站打RUN,还是一样的情况不能冗余起来,断电扣电池后再上电,原来里面的程序没有了,再打RUN,跟前面一样,又能冗余正常同步了。哪位大神知道这是什么情况吗?下面是正常的照片,不能冗余的照片忘了拍了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672038&b_id=4&s_id=0&num=3
你是在出厂调试吧?有没有把所有该接的网线都接上。
程序没有问题?
用个最简单的程序先试试是不是程序问题。
电话了400,技术人员说是Step7开了在线监测,所以这样,关掉在线监测,果然好了,感谢技术支持。