技术论坛

smart200 不支持ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE吗??

作者 主题
游士

经验值: 249
发帖数: 37
精华帖: 0
主题:【求助】smart200 不支持ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE吗??


只看楼主 楼主 2021-01-22 12:50:57

我现在组态了ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE 840-3,作为子站,编译没问题。下载系统块的时候总是说下载这个子站错误,测试的时候也通讯不了。上传的程序发现这个子站也缺失。但是另外一组人使用S7-1515-2PN是可以组态和使用的。


但是SMART200组态了另外一个ABB机器人的PROFINET DEVICE 888-3,端口插在对应的网口上,他们之间可以通信的。


我想咨询一下:

1,PROFINET ANYBUS DEVICE和PROFINET DEVICE的区别是什么啊??难道不属于PROFINET?


2,S7-1200 或者低端的S7-1500 支持PROFINET ANYBUS DEVICE吗?有人测试过吗?还是必须购买1515-2PN或者以上的?


3,有什么办法能让SMART200支持PROFIBUS ANYBUS DEVICE?





自己开的自己结束吧,SMart200是支持DSQC688的,他们发了我一份V2.34的版本,PLC编译也通过,下载也能成功,看日期是2018的,我的版本是2010年的,看上去应该是GSD不兼容或者他们配置哪里有错误。


希望您能多多指教。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672304&b_id=64&s_id=0&num=2

新手

经验值: 26
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:smart200 不支持ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE吗??


只看楼主 2楼 2021-04-08 12:00:04

我也遇到了同样的问题,能共享一下GSD文件吗?或者文件名字也可以,我的供应商不知道这个文件


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1375
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:smart200 不支持ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE吗??


只看楼主 3楼 2021-10-23 08:38:16

ABB的840-3是profinet主从站,确定有加适配器?;而888-3是profiner从站,而且不需要加适配器,直接把网线插在主机的LAN3就可以了。


自己战胜自己
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
smart200 不支持ABB 机器人的DSQC688的PROFINET ANYBUS DEVICE吗??
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。