技术论坛

485通讯读取数值不正确

作者 主题
游士

经验值: 183
发帖数: 36
精华帖: 0
主题:【求助】485通讯读取数值不正确


只看楼主 楼主 2021-01-22 15:11:42


最近做了一个工程,就是用SMART200PLC通过485读取开关的数值,发现读取的有部分数值是对的,但有部分又是跟通过串口通讯读出来的值不一样,这个是什么原因呢?

VW432的值应该是3

VW436的值应是1

其他数据是对的


小白
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672357&b_id=64&s_id=0&num=8

奇侠

经验值: 8096
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 1楼 2021-01-22 15:26:46

没看出有啥来啊...........


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 2楼 2021-01-22 15:26:47

你C脚填1,只有432有有效数据。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 36
精华帖: 0
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 楼主 3楼 2021-01-22 16:09:34


后面还有程序读436 440等


小白
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 4楼 2021-01-22 16:31:25

有报错不?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2677
发帖数: 203
精华帖: 3
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 5楼 2021-01-22 16:45:51

这个应该是读取数据格式高低位问题


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13020
发帖数: 1815
精华帖: 22
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 6楼 2021-01-22 16:45:52

有数据回来不管对错都是好事


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2677
发帖数: 203
精华帖: 3
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 7楼 2021-01-22 16:46:28


这个应该是读取数据格式问题,高低位问题!


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 680
发帖数: 69
精华帖: 0
回复:485通讯读取数值不正确


只看楼主 8楼 2021-01-22 19:46:51

你VW380的值是怎么来的?多少时间加1?有可能还没读到,你这数值就跳过了呢?