G130变频器控制一台450KW佳木斯异步电机驱动一台风机,风机转速受PLC发来的命令进行PI调节,变频器采用的使V/F控制,在调节过程中总是报过流故障造成跳闸。额定电压设定的是380V。通过铭牌数据计算的反电势为322V。是否由于额定电压设定不对导致的?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672672&b_id=47&s_id=0&num=3
你把电机铭牌贴上来。
异步电机,还要自己计算反电势?
大功率的风机驱动,采用V/F控制就是容易出现过电流保护的问题耶。因为风机的大惯性负载特性,所以要么设定值的斜坡时间搞得长一点,再长一点,再再长一点;要么改成直接转矩控制或者矢量控制。按恒转矩特性去驱动它。
450kW的功率已经不算小了。我75kW驱动风机采用V/F变转矩特性控制,风速跟踪调节的响应速度都跟不上,报错。改矢量控制就ok了。
在大功率风机驱动系统的节能减排应用方面,西家传动有推荐的应用文档。自己去找,或有收获。
改控制方式或者延加减速时间。