P1000设定为1,还是不行,还需要设定什么参数?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672726&b_id=104&s_id=0&num=3
P1000=1只是说频率设定来自MOP;
所以,还需要设定MOP的动作源,MOP的最小值;MOP是否保存设定值。
MOP上升下降的源,可以来自BOP面板的按钮(哪个按钮都行);可以来自 端子;可以来自报文;还可以来自其他内部变量。
面板的所有按钮都在参数r0019的那些位。
按下哪个按钮,该位就“点亮”了。
默认值是设好的。你也可以改变。
P103x - P104x都是MOP(电动电位器)的设置,仔细看一下手册。
它就是模拟一个电位器。可以用来调速,也可以用于其他。
设定的频率可以保存,也可以不保存(每次开机从零开始)
也可以设置不允许负的频率,防止反转。
它有自己的斜率(模拟电位器转动的快慢。)
这些你都需要了解。