只看楼主 楼主 2021-01-23 16:13:40

P1000设定为1,还是不行,还需要设定什么参数?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672726&b_id=104&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:V20通过USS控制启停,通过面板上下键设定频率能否实现


只看楼主 1楼 2021-01-23 16:23:23

P1000=1只是说频率设定来自MOP;

所以,还需要设定MOP的动作源,MOP的最小值;MOP是否保存设定值。

MOP上升下降的源,可以来自BOP面板的按钮(哪个按钮都行);可以来自 端子;可以来自报文;还可以来自其他内部变量。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:V20通过USS控制启停,通过面板上下键设定频率能否实现


只看楼主 2楼 2021-01-28 17:17:37

面板的所有按钮都在参数r0019的那些位。

按下哪个按钮,该位就“点亮”了。

默认值是设好的。你也可以改变。


P103x - P104x都是MOP(电动电位器)的设置,仔细看一下手册。

它就是模拟一个电位器。可以用来调速,也可以用于其他。


设定的频率可以保存,也可以不保存(每次开机从零开始)

也可以设置不允许负的频率,防止反转。

它有自己的斜率(模拟电位器转动的快慢。)

这些你都需要了解。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?