使用starter软件调试S120时,系统报错:试图连接一个不兼容的设备

作者 主题
游民

经验值: 85
发帖数: 11
精华帖: 0
主题:【求助】使用starter软件调试S120时,系统报错:试图连接一个不兼容的设备


只看楼主 楼主 2021-01-24 11:31:36

使用starter软件调试S120时,系统报错:试图连接一个不兼容的设备


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1672901&b_id=47&s_id=0&num=3

侠客

经验值: 805
发帖数: 117
精华帖: 0
回复:使用starter软件调试S120时,系统报错:试图连接一个不兼容的设备


只看楼主 1楼 2021-01-24 12:25:22

starter要升级吧?升级到包含S120的版本,通常做HW升级即可


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:使用starter软件调试S120时,系统报错:试图连接一个不兼容的设备


只看楼主 2楼 2021-01-24 12:47:48

发错版区了吧。

这是你的STARTER版本比较低。没有这个较新版本的CU。

1、不想升级STARTER,去下载那个CU版本的HW服务包。

2、升级STARTER到最新版本。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 85
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:使用starter软件调试S120时,系统报错:试图连接一个不兼容的设备


只看楼主 楼主 3楼 2021-01-25 19:58:31

是的 使用高一级STARTER版本连上了S120


 