技术论坛

PLC数据转换

作者 主题
游士

经验值: 183
发帖数: 36
精华帖: 0
主题:【求助】PLC数据转换


只看楼主 楼主 2021-01-25 14:15:21

如何读取小于1的数值?数据来源是通过485通讯读取的



小白
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1673318&b_id=64&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:PLC数据转换


只看楼主 1楼 2021-01-25 15:16:13

数据是什么格式?你是怎么看到知道小于1的?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 36
精华帖: 0
回复:PLC数据转换


只看楼主 楼主 2楼 2021-01-25 15:20:14

32位浮点数


小白
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 36
精华帖: 0
回复:PLC数据转换


只看楼主 楼主 3楼 2021-01-25 15:25:28

vd682通过高低字节转换后,出来的数值是小于1的,跟实际值一致,现在就是无法在屏上显示出来,屏上的数值都是0.



小白
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4553
发帖数: 811
精华帖: 2
回复:PLC数据转换


只看楼主 4楼 2021-01-25 15:44:41

   高低字节交换位置了,在线监控看看?贴张图片


暂无
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2317
发帖数: 222
精华帖: 0
回复:PLC数据转换


只看楼主 5楼 2021-01-25 16:04:37

什么品牌的屏?是不是屏上显示格式错了


认真学习,努力做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 36
精华帖: 0
回复:PLC数据转换


只看楼主 楼主 6楼 2021-01-25 16:08:44

SMART LINE 700 IE


小白
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 680
发帖数: 69
精华帖: 0
回复:PLC数据转换


只看楼主 7楼 2021-01-25 16:17:55

看看屏上面的读取地址是不是对的?是不是REAL类型的?能不能贴张图片?再看看变量显示格式是不是9.9999的?


一点寒芒先到,随后枪出如龙
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16430
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:PLC数据转换


只看楼主 8楼 2021-01-25 17:28:34

要看数据类型


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:PLC数据转换


只看楼主 9楼 2021-01-25 23:05:26

小数点也占一个字符。所以,要显示0.5,有一个地方要选择4条9。正负号;个位;小数点;十分位。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
PLC数据转换
您收到0封站内信:
×
×