技术论坛

200smart与热电偶模块连接异常

作者 主题
游侠

经验值: 573
发帖数: 62
精华帖: 0
主题:【探讨】200smart与热电偶模块连接异常


只看楼主 楼主 2021-01-26 17:24:33

200smart与热电偶模块连接异常 显示组态丢失。。。


0
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1673831&b_id=64&s_id=0&num=6

侠客

经验值: 897
发帖数: 83
精华帖: 2
回复:200smart与热电偶模块连接异常


只看楼主 1楼 2021-01-26 18:59:35

系统块配置正确嘛


如果巅峰留不住, 那就进厂包吃住。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12731
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:200smart与热电偶模块连接异常


只看楼主 2楼 2021-01-26 20:17:57

这描述有些忒简介了。。。。


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:200smart与热电偶模块连接异常


只看楼主 3楼 2021-01-26 21:06:21

是不是模块故障


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8719
发帖数: 130
精华帖: 0
回复:200smart与热电偶模块连接异常


只看楼主 4楼 2021-01-27 09:00:14

组态怎么丢失的?检查模块上24V电源看


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5674
发帖数: 524
精华帖: 0
回复:200smart与热电偶模块连接异常


只看楼主 5楼 2021-01-27 09:20:46

硬件组态好之后下载到plc里


没有一个人民的军队,便没有人民的一切.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5549
发帖数: 626
精华帖: 6
回复:200smart与热电偶模块连接异常


只看楼主 6楼 2021-01-27 09:31:30

检查模块型号是否和软件组态一致,检查模块24V电源是否接好,检查电源输出是否为24V,如果这三者没有问题,再去断电后插拔和PLC连接处,多试几次。如果还不行。你可以换一个同样的模块,再去试看是PLC口有问题还是模块有问题。这样一一排查问题,很快就会遭到问题。


 