请教个问题,kvvp的电缆传输di信号,总会把di的24V电源保险丝烧了。di的一头是现场电气柜,距离程控柜250m左右。偶尔送断电也会烧保险丝。加磁环在信号电缆处会有用吗?还是要加在就地电气柜的进线380V动力电缆上?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1673908&b_id=4&s_id=0&num=6
DI输入点(晶体管),输入电流最大0.5A,你选的保险丝有点小了,先换大点的试一下
加个隔离模块或者中间继电器,从中间隔离一下。
如果线缆过长或者存在与动力电缆共桥架的情况,可能是感应电流造成的干扰,推荐电缆屏蔽单端接地
如果不是屏蔽电缆,还有种野路子,找一些23*3*2m的角铁,将电缆平铺在桥架底部,用角铁盖住,上部可以正常走其他线缆,相当于为信号电缆单独做了外部屏蔽,避免电缆受到感应电流干扰。
不是搞设计的,学习学习。
加个继电器隔离信号试试呢...