PLC程序丢失通常是由于接地不良接线有误、操作失误和干扰等几个方面的原因造成的:
1、PLC 主机及模块必须有良好的接地。
2、主机电源线的相线与中性线必须接线正确。
3、预先准备好程序包,用作备份。
4、使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。
5、由于干扰的原因造成PLC程序丢失.其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1674957&b_id=4&s_id=0&num=31
,手持编程器,我只是看到过,估计大多数工控人不一定用到过。
周期性死机范围很广,不仅仅只是硬件方面,用户程序也同样存在。
PLC程序丢失?应给很少发生吧?
周期性死机???怎么还周期性的昵,很奇怪哦,可以先从软件出发,看看死机后的设备停在什么位置和状态,再查找原因。记得故障排除后,分享一下哦;祝你成功;
没有遇到过,不过这种情况还有要结合PLC的诊断来看
的确是这样操作的
死机加上周期性,给我的第一反应是软件的问题
PLC死机?什么现象?能描述清晰点吗?
既然死机,那么PLC的诊断缓冲器中一定有记录,可以先查看一下,先有个方向,再找相应的程序问题点;
周期性,第一反应就是软件的问题;第二是干扰(这个一般是无规律的),第三机械磨损类引起的电气故障(这个确实也是周期性,但是是有设备上的零件失效),还是综合考虑
PLC程序丢失 还真没有遇到过。PLC偶尔停机倒是会出现,多是周围有大功率用电器,控制柜的接地不良,模块间的连接不良造成的,也有软件方面的原因但这种情况不多。
话说我很早前还真的遇到过300的”程序丢失“的事情,因为那时忙于应对故障,忙于仔细核实。
大致记得300cpu各种指示灯闪烁,心里也发毛了,断电后,重新拔下MMC卡,在衣服上擦拭几下,再装回去,上电重新下载了硬件和软件,就正常到至今,10多年的设备了,没有再次出现过。
只是到底是用户程序丢失,还是我对程序丢失的判断有无,已经无法考证了。
我就一直记着有那么一次操作过。
再次说明,程序的备份是何等的重要啊。
这主要是针对哪一款PLC而言呢 300/400的?程序还是得时不时备份的
曾经有人告知我,mmc卡 千万别动,否则掉程序了,就花大价钱重新买程序吧············
学习了,谢谢。
备份几份最好
现在300系列的都是mmc卡了,只要卡不坏,不涉及程序丢失吧
还是没懂楼主说的周期性死机的缘由,
除了硬件还有可能是程序死循环。
周期性宕机,说明有规律可循,可以一一排查,硬件环境和软件都有可能。就怕间断偶发的死机!