PLC程序丢失通常是由于接地不良接线有误、操作失误和干扰等几个方面的原因造成的:

1、PLC 主机及模块必须有良好的接地。

2、主机电源线的相线与中性线必须接线正确。

3、预先准备好程序包,用作备份。

4、使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。

5、由于干扰的原因造成PLC程序丢失.其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。



别低估专业,别高估自己,精进的人生,从敬畏专业开始。
分享帖版主置评: 有意义的实用分享 (推荐人:东方红一红)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1674957&b_id=4&s_id=0&num=31

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:PLC周期性死机
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-01-29 10:37:08

,手持编程器,我只是看到过,估计大多数工控人不一定用到过。

周期性死机范围很广,不仅仅只是硬件方面,用户程序也同样存在。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1725
发帖数: 153
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 2楼 2021-01-29 11:09:26

 PLC程序丢失?应给很少发生吧?


专业电气控制柜成套
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4548
发帖数: 809
精华帖: 2
回复:PLC周期性死机


只看楼主 3楼 2021-01-29 11:18:40

     周期性死机???怎么还周期性的昵,很奇怪哦,可以先从软件出发,看看死机后的设备停在什么位置和状态,再查找原因。记得故障排除后,分享一下哦;祝你成功;


暂无
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1653
发帖数: 170
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 4楼 2021-01-29 12:03:46

没有遇到过,不过这种情况还有要结合PLC的诊断来看


任何值得做的事都值得把它做好
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18405
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:PLC周期性死机


只看楼主 5楼 2021-01-29 12:45:48

的确是这样操作的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2382
发帖数: 131
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 6楼 2021-01-29 14:40:47

死机加上周期性,给我的第一反应是软件的问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2463
发帖数: 374
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 7楼 2021-01-29 16:45:12

PLC死机?什么现象?能描述清晰点吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4548
发帖数: 809
精华帖: 2
回复:PLC周期性死机


只看楼主 8楼 2021-01-29 16:51:41

   既然死机,那么PLC的诊断缓冲器中一定有记录,可以先查看一下,先有个方向,再找相应的程序问题点;


暂无
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5130
发帖数: 790
精华帖: 1
回复:PLC周期性死机


只看楼主 9楼 2021-01-29 17:09:41

周期性,第一反应就是软件的问题;第二是干扰(这个一般是无规律的),第三机械磨损类引起的电气故障(这个确实也是周期性,但是是有设备上的零件失效),还是综合考虑


1234567,7654321,9898567
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
回复:PLC周期性死机


只看楼主 10楼 2021-01-29 17:09:57

PLC程序丢失 还真没有遇到过。PLC偶尔停机倒是会出现,多是周围有大功率用电器,控制柜的接地不良,模块间的连接不良造成的,也有软件方面的原因但这种情况不多。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:PLC周期性死机


只看楼主 11楼 2021-01-29 17:20:39

话说我很早前还真的遇到过300的”程序丢失“的事情,因为那时忙于应对故障,忙于仔细核实。

大致记得300cpu各种指示灯闪烁,心里也发毛了,断电后,重新拔下MMC卡,在衣服上擦拭几下,再装回去,上电重新下载了硬件和软件,就正常到至今,10多年的设备了,没有再次出现过。

只是到底是用户程序丢失,还是我对程序丢失的判断有无,已经无法考证了。

我就一直记着有那么一次操作过。

再次说明,程序的备份是何等的重要啊。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3703
发帖数: 556
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 12楼 2021-01-30 00:41:50

这主要是针对哪一款PLC而言呢  300/400的?程序还是得时不时备份的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5130
发帖数: 790
精华帖: 1
回复:PLC周期性死机


只看楼主 13楼 2021-01-30 13:29:16
以下是引用WWCWWC在2021-01-29 17:20:39的发言 >11楼

曾经有人告知我,mmc卡 千万别动,否则掉程序了,就花大价钱重新买程序吧············


1234567,7654321,9898567
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10580
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 14楼 2021-01-30 13:53:52


学习了,谢谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18890
发帖数: 2107
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 15楼 2021-01-30 16:13:12

备份几份最好


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5673
发帖数: 524
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 16楼 2021-01-30 18:38:36

现在300系列的都是mmc卡了,只要卡不坏,不涉及程序丢失吧


没有一个人民的军队,便没有人民的一切.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3904
发帖数: 370
精华帖: 1
回复:PLC周期性死机


只看楼主 17楼 2021-01-30 19:02:49

还是没懂楼主说的周期性死机的缘由,


无法改变之前,努力改变之后
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2126
发帖数: 80
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 18楼 2021-01-30 21:20:29

除了硬件还有可能是程序死循环。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2777
发帖数: 137
精华帖: 0
回复:PLC周期性死机


只看楼主 19楼 2021-02-01 10:52:44

周期性宕机,说明有规律可循,可以一一排查,硬件环境和软件都有可能。就怕间断偶发的死机!