主题:【求助】KTP1200与PLC的通讯干扰问题


只看楼主 楼主 2021-01-29 11:37:32

前段时间有个客户的开机师傅给我发微信说,HMI上写数据后,PLC那边没动作。我让他发了一个视频过来,我看了一下,那是去年的设备,当时用的是200的PLC加PPI转网口的一个插头和KTP1200的屏走的S7-200以太网通讯。PLC通过模拟量模块控制变频器的速度,现在在屏幕上加速和减速,变频器那边没有反应。我让他检查了模拟量模块的输出,发现加速或者减速时,模拟量输出不变。那这个就是HMI的数据没写到PLC里面了。我是想让他用电脑监控一下PLC的,但是他不会啊,而且客户工厂的电脑里面也没有这个软件。这台HMI总共连接了3个PLC,其它两个PLC都可以正常显示以及写入数据,就这一台不行,客户还说一个月总会出现几次,只要把屏断电重启,就又好了,但是不能一直这样用啊。让我们想办法彻底解决这个问题。

想到这个问题我就头大,现场的接地线什么的都接好了,而且如今走的以太网通讯,按理说抗干扰能力更强啊。这个毛病还没有规律,有的时候晚上,有的时候白天,只要断电重启,又好了。他们怀疑是屏的问题,让我们给换个屏,我猜想屏是没有问题的,估计还是通讯问题。我让他换了一根网线试试,维持了几天,又出现这个问题了。现在他们又提出要我们更换屏幕,没办法,和他们交涉,最后他们答应把屏发回来检修,如今屏在我手里,我还是坚信屏是没有问题,但是这个问题该怎么解决啊!!!


一点寒芒先到,随后枪出如龙
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1675015&b_id=5&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:KTP1200与PLC的通讯干扰问题


只看楼主 1楼 2021-01-29 11:48:51

plc与触摸屏做一下等电位连接,并连接系统PE试试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5523
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:KTP1200与PLC的通讯干扰问题


只看楼主 2楼 2021-01-29 12:02:57

网线是带屏蔽的网线吗