技术论坛

用MM440变频器实现高、中、低三个频率自锁和互锁,参数如何设置?

作者 主题
新手

经验值: 41
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】用MM440变频器实现高、中、低三个频率自锁和互锁,参数如何设置?


只看楼主 楼主 2021-01-29 18:09:45

用MM440变频器实现高、中、低三个频率自锁和互锁,参数如何设置?

题目条件:

1、只有当自锁按钮SB0按下保持才能起动电机运行,任何时刻松开自锁按钮电机惯性自由停车。

2、高、中、低三个频率分别为20HZ,30HZ,40HZ,分别由三个自复位按钮SB1、SB2、SB3起动;三个频率能够实现自锁和互锁。电机只有停止运行后,才能切换到其他频率运行。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1675224&b_id=104&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 15679
发帖数: 1491
精华帖: 3
回复:用MM440变频器实现高、中、低三个频率自锁和互锁,参数如何设置?


只看楼主 1楼 2021-01-29 20:21:22

类似440多段数的贴子站内很多,参考

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_157307_1091.html

你去看手册参数P1000就会有收获


期待周末~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:用MM440变频器实现高、中、低三个频率自锁和互锁,参数如何设置?


只看楼主 2楼 2021-01-30 15:14:31

这个功能就是布尔代数逻辑运算的基础知识应用。借助MM440的自由功能块中3个与门,就可搞定三档固定值设置的逻辑互锁。如果是自锁,要借助RS触发器即可。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:用MM440变频器实现高、中、低三个频率自锁和互锁,参数如何设置?


只看楼主 3楼 2021-05-07 16:51:01
701_704=99
1001=20
1002=30
1003=40
1016_1018=2
2800=1
2801_9=1
2828_0=722.3
2801_14_16=1
2840_0=722.0
2840_1=2829.0
2843_0=722.1
2843_=2829.0
2846_0=722.2
2846_1=2829.0
1020=2841.0
1021=2844.0
1022=2847.0
1023=722.3
互锁使用731设置52.2进行互锁
 