主题:【探讨】400PLc系统DP通讯故障


只看楼主 楼主 2021-01-31 08:36:42

       我们一个水处理系统,采用400PLC,使用153-1做DP通讯,攻击11个站点,前期出现第11个站点通信线断,将第10站的DP接头终端电阻打至ON位置,通讯正常,系统运行正常;

      最近几天出现第10站点的最后三块DO频繁闪烁,导致系统停运,我们排查了DP线,更换了DP接头后,故障无法消除;

     最后将第8个站点的153和第10个站点的153进行更换后,第10个站点的最后三块DO卡出现无法输出,将第10个站点的终端电阻打至OFF位置后DO卡输出正常,系统出现的第10站点最后三块DO块间歇性出现闪烁的现象也同时消失。

    不明白问题出现在什么地方,需要请教。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1675722&b_id=4&s_id=0&num=1

奇侠

经验值: 9620
发帖数: 1550
精华帖: 14
回复:400PLc系统DP通讯故障


只看楼主 1楼 2021-01-31 13:09:51

这要找到位于总线两端的站,才能置ON,10号站如果不是位于两端,设置ON是不对的。


 