S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?

作者 主题
侠圣

经验值: 2575
发帖数: 79
精华帖: 2
主题:【探讨】S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?


只看楼主 楼主 2021-02-01 09:25:18

《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这样的通讯一定成功。


别低估专业,别高估自己,精进的人生,从敬畏专业开始。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676073&b_id=64&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1218
发帖数: 138
精华帖: 0
回复:S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?


只看楼主 1楼 2021-02-01 12:35:22

以太网差不多可以达100米,modbus不加中继好象不止,我有过一个项目,客户自己做的监控,大约有200米距离做modbus,让他加中继还不信。,结果通讯会丢数据,时通时不通。


行远自迩,登高自卑
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15676
发帖数: 1491
精华帖: 3
回复:S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?


只看楼主 2楼 2021-02-01 14:49:57

10来年前,一次拜访客户,发现我们设备的触摸屏被客户拆出放在距离PLC 80米左右的地方,延长了触摸屏和PLC的通讯线,没有加中继,就这样也用的好好的。 200PLC,PROFACE六色触摸屏,PPI通讯


期待周末~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6019
发帖数: 514
精华帖: 1
回复:S7-200CPU上的通讯口,通讯距离究竟有多远?


只看楼主 3楼 2021-02-02 06:00:24

这个感觉有点类似西门子软件,他测试的系统,确定你能用,他没测试的并不是一定不能用。有些时候还要看现场情况


坚持一天是一天