主题:【求助】CP341硬件狗


只看楼主 楼主 2021-02-01 09:30:00

请问:以前STEP7环境下使用CP341充当modbus RTU主从都需要硬件狗,博图环境下该模块modbus通讯还是一样需要硬件狗吗?没有类似1500的modbus模块一样?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676079&b_id=4&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:CP341硬件狗


只看楼主 楼主 1楼 2021-02-01 14:46:09

查了资料,不管是博图还是STEP7环境下CP341都需要配硬件狗,否则需要自行编程;所以还不如换成1200系列,价格还便宜。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:CP341硬件狗


只看楼主 2楼 2021-02-01 22:52:27

如果使用西家提供的CP341   MODBUS RTU函数,就需要硬件狗。狗与软件是一起供货的。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10208
发帖数: 2605
精华帖: 19
回复:CP341硬件狗


只看楼主 3楼 2021-02-04 07:41:51

只是编程环境变化而已。硬件还是那个硬件。