主题:【求助】V90 F7452报警原因?


只看楼主 楼主 2021-02-01 13:54:34

硬件配置:S7_1200  + V90 PN(绝对是编码器) 电机+减速机+同步带

问题:通过V-ASSISTANT对V90驱动进行一键优化保存参数后运行OK,断电重启后速度一块就报F7452“跟随误差过大的报警”,再次一键优化又正常。每次断电后都得优化一次才行。对比优化后参数与断电再重启参数仅P1433变动,什么原因导致的?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676186&b_id=47&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 3879
发帖数: 461
精华帖: 2
回复:V90 F7452报警原因?


只看楼主 1楼 2021-02-01 14:43:19

V90 PN 报警F07452处理办法

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109792139