技术论坛

高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?

作者 主题
侠圣

经验值: 2576
发帖数: 79
精华帖: 2
主题:【探讨】高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?


只看楼主 楼主 2021-02-02 10:38:17

外部复位会将当前值复位到0值而不是初始值;内部复位则将当前值复位到初始值。如果你设定了可更新初始值,但在中断中未给初始值特殊寄存器赋新值,则在执行HSC指令后,它将按初始化时设定的初始值赋值。


别低估专业,别高估自己,精进的人生,从敬畏专业开始。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676571&b_id=64&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 5470
发帖数: 634
精华帖: 0
回复:高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?


只看楼主 1楼 2021-02-02 11:19:35

这个应该看看程序里面怎么做的吧,我们 一般复位是清零!


干就完了!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 271
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?


只看楼主 2楼 2021-02-02 11:36:09

一般来说,常用复位方式都是MOV直接赋0作为复位,有需要的时候会赋其他值,但很少会复位成初始值,这种位大概率是断电保持位,初始值用处基本不大


聪明是聪明者的墓志铭——时间无岸,似水流年
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?


只看楼主 3楼 2021-02-03 08:57:27

内部没有“复位”这种说法吧?只有当前值和设定值的变更。所以给smd什么值,执行hsc后它就是什么值。给0就是0,给999就是999。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1996
发帖数: 158
精华帖: 0
回复:高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?


只看楼主 4楼 2021-02-03 09:26:01