有台加工中心,有时候加工时出现报警 27091,一时没啥思路去怎么解决这个报警,请大家指点一下,谢谢了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676809&b_id=20&s_id=0&num=7
这个是伴生报警,请贴出全部报警。
感觉控制器被中断了
检查下safety安全输入输出信号,可以对比出来
有时候出27090 ,有时候出27091 ,看现场的信息,是自动加工时出来的。谢谢了
OUTSE8的问题,查下PLC和NC两个通道,哪个数据出的问题。查下前置条件,确认下问题。
好的,谢谢指点了。这个报警有段时间了,有时候一星期出不了一次,有时候一天出几次。
这个是SPL引发的报警,一般是FDI信号在PLC侧和NC侧不一致造成的,具体需要看PLC 程序来判断