技术论坛

安全的报警怎么处理

作者 主题
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 1359
精华帖: 3
主题:【求助】安全的报警怎么处理


只看楼主 楼主 2021-02-02 22:39:32

有台加工中心,有时候加工时出现报警 27091,一时没啥思路去怎么解决这个报警,请大家指点一下,谢谢了。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676809&b_id=20&s_id=0&num=7

至圣

经验值: 11684
发帖数: 1354
精华帖: 32
回复:安全的报警怎么处理


只看楼主 1楼 2021-02-03 08:57:36

 这个是伴生报警,请贴出全部报警。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1439
发帖数: 166
精华帖: 1
回复:安全的报警怎么处理


只看楼主 2楼 2021-02-03 09:33:36

感觉控制器被中断了


我就是我,不一样的我
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5272
发帖数: 510
精华帖: 2
回复:安全的报警怎么处理


只看楼主 3楼 2021-02-03 09:38:55

检查下safety安全输入输出信号,可以对比出来


技术要做就做专!继续攀登高科技。继续加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 1359
精华帖: 3
回复:安全的报警怎么处理


只看楼主 楼主 4楼 2021-02-03 11:34:57

有时候出27090 ,有时候出27091 ,看现场的信息,是自动加工时出来的。谢谢了




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11684
发帖数: 1354
精华帖: 32
回复:安全的报警怎么处理


只看楼主 5楼 2021-02-03 14:22:41

 OUTSE8的问题,查下PLC和NC两个通道,哪个数据出的问题。查下前置条件,确认下问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7358
发帖数: 1359
精华帖: 3
回复:安全的报警怎么处理


只看楼主 楼主 6楼 2021-02-03 21:33:11

好的,谢谢指点了。这个报警有段时间了,有时候一星期出不了一次,有时候一天出几次。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 38
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:安全的报警怎么处理


只看楼主 7楼 2021-04-02 10:00:02

这个是SPL引发的报警,一般是FDI信号在PLC侧和NC侧不一致造成的,具体需要看PLC 程序来判断


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
安全的报警怎么处理
您收到0封站内信:
×
×
信息提示