报警代码F01001
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1676827&b_id=104&s_id=0&num=4
可以参考G120的手册,120c的手册说的不清楚
F01001 浮点例外
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 在含浮点数据类型的指令中出现了例外情况。
错误可能由基本系统或 OA 应用程序(例如 FBLOCKS,DCC)引起。
故障值(r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
注:
更多故障相关信息请参见 r9999。
r9999[0]:故障编号。
r9999[1]:出现例外情况时的程序计数器。
r9999[2]:浮点型出现例外情况的原因。
位 0 = 1:指令无效
位 1 = 1:被零除
位 2 = 1:上溢
位 3 = 1:下溢
位 4 = 1:结果不准确
处理: - 重新为所有组件上电(断电/ 上电)。
- 检查 FBLOCKS 功能块的定义和信号。
- 检查 DCC 功能图的定义和信号。
- 将固件升级到新版本。
- 联系热线。
但是为什么我没看到R9999这个参数呢?好像没有这个参数
热线技术支持说换个CU
如果是新的,就换一个,如果是老的CU,那就麻烦了。