现场有个155-5的子站,主cpu用的是1511的。今天子站增加了个485通信模块,然后我去采集现场流量计的485信号时,发现读过来的累计流量每隔几分钟会出现一次0,然后就正常了,但是现场流量计的读数一直是稳定的。然后查看了一下组态,发现这个子站组态的看门狗时间的更新周期不是默认的3,而是10,这就导致它的看门狗时间是20ms,我想问下这个是不是485信号不稳定的原因 ?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1677128&b_id=66&s_id=0&num=7
未必是信号不稳定,也可能是dog时间不合适,超时导致,系统复位了变量的值。
我一直以为看门狗时间只影响io模块,没想到通信模块也能影响吗?读过来的数值确实是呈现正常值-零-正常值-零这种趋势,但是为啥看门狗时间长了反而容易超时啊?
看门狗时间设置过大会影响485通讯吗?
查看下诊断缓冲区,看看 CM所在机架是否通信中断更大的可能性是 CM与 485设备之间通信中断造成的!
我当时看了,诊断缓冲区没有报故障
引用5楼详细内容: