CPU 1511C,AQ16位精度,输出4~20mA控制双向比例阀(有正反向),当输出16500时,比例阀不动,此时应该对应输出12mA,所以模拟量量程应该是0~32511。但是资料上额定范围是0~27648,12mA应该对应13824,这个怎么回事,请大神讲解。另外AI输入时,模拟量量程取多少?-4864~32511,还是0~27648?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1677377&b_id=66&s_id=0&num=10
0-100%=》0-27648
单极性是怎么控制双向比例阀的?
量程是在硬件组态里选择的,0-20mA还是4-20mA,对应的数值手册上有。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/59191850/simatic-s7-1500-et-200mp-%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E9%87%8F%E8%BE%93%E5%87%BA%E6%A8%A1%E5%9D%97-aq-4xu-i-st?dti=0&lc=zh-CN
感谢侠圣,选择的4,20mA,分别对应输出最大和最小值,12mA对应0。我有疑问的是输出16500(0时,比例阀控制的液压马达不转,应该对应输出12mA,可见范围最大值32110,但是输入13824时,比例阀控制的液压马达时转的,输出因该不是12mA,所以我就弄不明白模拟量输出范围(还有模拟范围)。我们使用的CPU1511C-1-PN,比例阀采用ZENY放大器。现在现象对应不上资料,大神能分析下吗?
你用个万用表测量一下0~27648对应的输出电流是不是4~20mA,如果不是就要找硬件配置和程序的问题,如果是说明这个问题跟PLC没关系,你去找外部电路的问题。这样你就能定位问题的位置和解决方向了。我的项目里用的都是0~27648,没出现过这种问题。
好的,谢谢。
量程都是27648呀
检查一下,组态的可能是0-10V,负载信号需要4-20mA,带不起来
你应该看看比例阀,是不是12ma是中位。4-12一个方向。12-20一个方向。
单极性额定范围是0~27648
首先确定你的阀是怎么控制的
是电流还是电压
可以监控输出0~27648值,对应输出电流。对比对。